Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дефлектор с механическим побуждением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Axel
Нашел вот на просторах сети такое решение.

Описание:
На оголовках вентиляционных каналов на кровле установлены статические дефлекторы ДС630 (1), а непосредственно под ними внутри вентиляционного канала смонтированы осевые низконапорные малошумные осевые вентиляторы (2) серии Е [6], включаемые в работу по датчику давления (3) только при малой величине гравитационного давления. К теплоизолированному стакану (4) из оцинкованной стали присоединены шумопоглощающие круглые воздуховоды (5) длиной 1 м и дренаж (6), размещенные над фальшпотолком (7).


Хотелось бы применить нечто подобное у себя в проекте. Не предлагает ли кто-нибудь из многочисленных поставщиков такие готовые решения?
Странная Белка
А смысл? У осевых вентиляторов ключевое слово "низконапорные". А если они к тому же и малошумные, то толку от них будет не много. а то и вообще не будет. Лучше уж крышник поставить, если очень хочется.
Зольников Михаил
Если помещение влажное - вентилятор может зимой обледенеть, при случайном срабатывании замерзшего вентилятора - сгореть двигатель.
ArFey
Цитата(Зольников Михаил @ 2.4.2009, 15:47) [snapback]373567[/snapback]
Если помещение влажное - вентилятор может зимой обледенеть, при случайном срабатывании замерзшего вентилятора - сгореть двигатель.

Ну, зимой то гравитационного напора без вентилятора хватит! Дефлектор справится. А летом, если сеть небольшая и система расчитана на скорости при естественном побуждении, сопротивление дефлектора и в-дов будет небольшое - напора осевика должно хватить. Но такие решения хороши только для промышленности и сельского хозяйства, т.к. зимой ночью при неработающей вентиляции через отверстие в кровле d 630 мм помещение к утру выхолодится только в путь. Придется тратить лишнее на отопление. С экономической точки зрения вариант Белки с обратным клапаном - зимой лучше. Аркадий
Зольников Михаил
Ключевое слово в моем посте - "СЛУЧАЙНО", обратите внимание.
AAANTOXA
есть дефлекторы со встроенным осевиком . Иностранные . Фирму не помню поищите сами
EJIEHA
Погуглить "гибридную вентиляцию".
Ленточка
Может, не совсем в тему, но как вариант: Вентиляционные турбины
Работают под поздействием ветра
Axel
Что-то я забыл про эту тему smile.gif
Цитата(Странная Белка @ 2.4.2009, 15:26) [snapback]373545[/snapback]
А смысл? У осевых вентиляторов ключевое слово "низконапорные". А если они к тому же и малошумные, то толку от них будет не много. а то и вообще не будет. Лучше уж крышник поставить, если очень хочется.

Такое решение хочется применить для вентиляции группы частных (не общественных) санузлов, смежных с "жилым" помещением. Крышник ставить не хочется, потому как если не будет электричества, то вентиляция работать не будет, в соседних помещениях будет запашенций. Нужна постоянно действующая естественная вентиляция, но такая чтобы работала постоянно. По поводу утечки тепла зимой - тоже не тот случай: этот один дефлектор будет обслуживать несколько обьединенных каналов из разных санузлов. В наших климатических условиях проблема обмерзания не сильно актуальна, но летом обычные ВЕ работают плохо.
Какие еще могут быть недостатки у такого решения?
Странная Белка
Почему выключенный крышник работать не будет? Надо просто определнный тип заказать и будет он продуваться.